모두CBT

그림과 같은 6m 길이의 기둥에 압축하중이 작용할 때 횡구속에 가 상세 페이지

1[건축기사 필기] 15년 1회차

그림과 같은 6m6m 길이의 기둥에 압축하중이 작용할 때 횡구속에 가장 유리한 조건은? (단, SS275\rm SS275 강재 사용)
6m
H-500×200×10×16H\text{-}500 \times 200 \times 10 \times 16
Ix=4.76×108mm4I_x = 4.76 \times 10^8\,\text{mm}^4
Iy=2.14×107mm4I_y = 2.14 \times 10^7\,\text{mm}^4
E=210,000N/mm2E = 210{,}000\,\text{N/mm}^2

1

3m3m 높이에 강축에만 휨변형 구속이 있다.

2

5m5m 높이에 약축에만 휨변형 구속이 있다.

3

3m3m 높이에 약축에만 휨변형 구속이 있다.

4

5m5m 높이에 강축에만 휨변형 구속이 있다.

해설

Iy=2.14×107I_y=2.14\times10^7IxI_x의 약 1/22이라 좌굴은 약축이 지배한다. 따라서 약축을 구속해야 유효좌굴길이가 줄어 유리하고, 구속 위치는 중앙(3m)이 두 구간을 균등(3m+3m)하게 나눠 5m 구속(5m 긴 구간 잔존)보다 유리하다. → 3m 높이 약축 구속.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.