철근콘크리트 보에서 콘크리트만의 설계전단강도는 얼마인가? (단, 보통중량콘크리트 상세 페이지

1[건축기사 필기] 15년 1회차

철근콘크리트 보에서 콘크리트만의 설계전단강도는 얼마인가? (단, 보통중량콘크리트 fck=24MPaf_{ck}=24\,\mathrm{MPa})
600mm300mmD10@150

1

75.8kN\rm 75.8kN

2

145.6kN\rm 145.6kN

3

110.2kN\rm 110.2kN

4

31.5kN\rm 31.5kN

해설

콘크리트 전단강도 Vc=16λfckbwdV_c=\dfrac{1}{6}\lambda\sqrt{f_{ck}}\,b_w d. 단면 300×600300\times600, 유효깊이 d534d\approx534\,mm, λ=1\lambda=1.
Vc=1624×300×534130.8V_c=\dfrac{1}{6}\sqrt{24}\times300\times534\approx130.8\,kN
설계전단강도 ϕVc=0.85×130.8110\phi V_c=0.85\times130.8\approx110\,kN (출제 당시 전단 강도감소계수 ϕ=0.85\phi=0.85 적용).