철근콘크리트 보에서 콘크리트만의 설계전단강도는 얼마인가? (단, 보통중량콘크리트 fck=24 MPaf_{ck}=24\,\mathrm{MPa}fck=24MPa)600mm300mmD10@150
75.8kN\rm 75.8kN75.8kN
145.6kN\rm 145.6kN145.6kN
110.2kN\rm 110.2kN110.2kN
31.5kN\rm 31.5kN31.5kN
콘크리트 전단강도 Vc=16λfck bwdV_c=\dfrac{1}{6}\lambda\sqrt{f_{ck}}\,b_w dVc=61λfckbwd. 단면 300×600300\times600300×600, 유효깊이 d≈534 d\approx534\,d≈534mm, λ=1\lambda=1λ=1.Vc=1624×300×534≈130.8 V_c=\dfrac{1}{6}\sqrt{24}\times300\times534\approx130.8\,Vc=6124×300×534≈130.8kN설계전단강도 ϕVc=0.85×130.8≈110 \phi V_c=0.85\times130.8\approx110\,ϕVc=0.85×130.8≈110kN (출제 당시 전단 강도감소계수 ϕ=0.85\phi=0.85ϕ=0.85 적용).