모두CBT

강구조에 사용하는 강재에 대한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[건축기사 필기] 15년 1회차

강구조에 사용하는 강재에 대한 설명으로 틀린 것은?

1

SM355B 강재의 기호 B는 충격흡수에너지를 제한하는 값에 대한 기호이다.

2

SN재는 건축물의 내진성능을 확보하기 위하여 항복점의 상한치를 제한하는 강재이다.

3

SMA는 내후성을 높인 강재이다.

4

TMCP 강재는 판두께 증가에 따른 항복강도의 저감이 크게 나타난다.

해설

TMCP(열가공제어) 강재는 제어압연·가속냉각으로 조직을 미세화하여 판두께가 두꺼워져도 항복강도 저감이 작다. 따라서 ④의 '저감이 크게 나타난다'는 설명은 틀렸다.
SM355B의 B(충격흡수에너지 등급), SN재(항복점 상한 제한 내진용), SMA(내후성 강)의 설명은 모두 옳다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.