단면이 400\,\text{mm} \times 400\,\text{mm} 상세 페이지

1[건축기사 필기] 15년 1회차

단면이 400mm×400mm400\,\text{mm} \times 400\,\text{mm}인 콘크리트 기둥에 D22 (a1=387mm2)D22\ (a_1=387\,\mathrm{mm}^2) 철근을 사용하여 최소철근비를 만족하도록 주철근을 배근하였다. 배근할 주철근의 최소개수로 옳은 것은?

1

6개

2

3개

3

4개

4

5개

해설

기둥 주철근 최소철근비는 ρmin=0.01\rho_{min}=0.01이다.
As,min=0.01×400×400=1,600mm2A_{s,min}=0.01\times400\times400=1{,}600\,\mathrm{mm^2}
철근 개수 =1,600387=4.13=\dfrac{1{,}600}{387}=4.13 → 올림하여 5개가 필요하다(띠기둥 최소 4개 조건도 만족).