층수가 16층이며, 각 층의 거실면적이 1,000m^2 상세 페이지

1[건축기사 필기] 14년 2회차

층수가 1616층이며, 각 층의 거실면적이 1,000m21,000m^2인 관광호텔에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 88인승 승강기의 경우)

1

44

2

55

3

66

4

33

해설

관광호텔(숙박시설)의 승용승강기 대수는 6층 이상 거실면적을 기준으로 산정한다. 6~16층 11개 층 × 1,000m² = 11,000m².
숙박·업무·위락 그룹 산식: 1+A3,0002,0001 + \dfrac{A - 3{,}000}{2{,}000} (A는 6층 이상 거실면적).
1+11,0003,0002,000=1+4=51 + \dfrac{11{,}000 - 3{,}000}{2{,}000} = 1 + 4 = 5대. (8인승 기준)