D16철근이 90∘ 표준갈고리로 정착 되었다면 이 갈고리의 소요정착길이는? (단, 보통중량콘크리트 fck=21MPa, 도막되지 않은 철근, fy=400MPa, D16 공칭지름 = 15.9mm)
해설
90° 표준갈고리 기본정착길이
ldh=λfck0.24βfydb=1.0×210.24×1.0×400×15.9≈333mm
측면피복 70mm(≥70), 갈고리 끝 피복 70mm(≥50) 조건을 만족하므로 보정계수 0.7 적용
333×0.7≈233mm (최소 8db, 150mm 이상도 만족)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.