모두CBT

단면 \rm b\ X\ d = 300mm\ X\ 550mm, 모래 상세 페이지

1[건축기사 필기] 14년 2회차

단면 b X d=300mm X 550mm\rm b\ X\ d = 300mm\ X\ 550mm, 모래경량콘크리트를 사용한 철근콘크리트 보에서 콘크리트가 부담할 수 있는 공칭전단강도(VcV_c)는? (단, fck=21MPaf_{c k}=21 \mathrm{MPa})

1

126kN\rm 126kN

2

132kN\rm 132kN

3

95kN\rm 95kN

4

107kN\rm 107kN

해설

콘크리트 공칭전단강도 Vc=16λfckbwdV_c=\dfrac{1}{6}\lambda\sqrt{f_{ck}}\,b_w d. 모래경량콘크리트는 λ=0.85\lambda=0.85.
Vc=16×0.85×21×300×550V_c=\dfrac{1}{6}\times0.85\times\sqrt{21}\times300\times550
=16×0.85×4.583×300×550107,000=\dfrac{1}{6}\times0.85\times4.583\times300\times550\approx107{,}000 N =107=107 kN.
일반(보통)콘크리트 λ=1.0\lambda=1.0이면 약 126kN이 되므로 경량계수 적용이 핵심.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.