다음과 같은 조건에서 난방부하가 3,500W인 실을 온수난방으로 할 때 방열기의 온수 순환수량은?

[조건]
• 방열기의 입구 수온: 90℃
• 방열기의 출구 수온: 85℃
• 물의 비열: 4.2kJ/kg·K

1

300kg/h

2

1,200kg/h

3

600kg/h

4

900kg/h

해설

q=mCΔTq = m \, C \, \Delta T 에서 순환수량 mm을 구한다.

m=qCΔT=3,5004.2×103×(9085)=0.1667 kg/sm = \dfrac{q}{C \, \Delta T} = \dfrac{3{,}500}{4.2 \times 10^3 \times (90-85)} = 0.1667 \ kg/s

0.1667×3600600 kg/h0.1667 \times 3600 \approx 600 \ kg/h