모두CBT

철근콘크리트 단순보에서 순간탄성처짐이 0.9mm이었다면 1년 뒤 이 부재의 총처짐량을 상세 페이지

1[건축기사 필기] 23년 2회차

철근콘크리트 단순보에서 순간탄성처짐이 0.9mm이었다면 1년 뒤 이 부재의 총처짐량을 구하면? (단, 시간경과계수 ξ=1.4\xi =1.4, 압축철근비 ρ=0.01071\rho'=0.01071)

1

2.12mm

2

1.72mm

3

1.92mm

4

1.52mm

해설

장기처짐계수 λΔ=ξ1+50ρ=1.41+50×0.01071=1.41.5355=0.912\lambda_\Delta = \dfrac{\xi}{1+50\rho'} = \dfrac{1.4}{1+50 \times 0.01071} = \dfrac{1.4}{1.5355} = 0.912
총처짐 = 순간처짐 + 장기추가처짐 = 0.9+0.912×0.9=0.9+0.821=1.72mm0.9 + 0.912 \times 0.9 = 0.9 + 0.821 = 1.72\,mm

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.