모두CBT

강도설계법에서 D22 압축이형철근의 기본정착길이 l_{db}는? 상세 페이지

2026 시대에듀 건축기사 필기 7개년 기출문제집최신판 가격보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

1[건축기사 필기] 24년 3회차

강도설계법에서 D22 압축이형철근의 기본정착길이 ldbl_{db}는? (단, 경량콘크리트계수 λ=1, fck=27MPa, fy=400MPa\lambda =1,\ f_{ck}=27MPa,\ f_y=400MPa)

1

423.4mm

2

378.4mm

3

604.6mm

4

200.5mm

해설

압축이형철근의 기본정착길이
ldb=0.25dbfyλfck=0.25×22×4001×27423.4l_{db}=\dfrac{0.25\,d_b f_y}{\lambda\sqrt{f_{ck}}}=\dfrac{0.25\times22\times400}{1\times\sqrt{27}}\approx423.4 mm
하한값 0.043dbfy=0.043×22×400=378.40.043\,d_b f_y=0.043\times22\times400=378.4 mm보다 크므로 지배값은 423.4mm이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.