철근콘크리트 보의 위험단면에 작용하는 계수전단력이 270kN이다. 콘크리트가 부담하는 공칭전단강도가 150kN일 때, 이 단면이 전단에 안전하려면 전단철근이 부담해야 할 공칭전단강도는 최소 얼마이어야 하는가? (단, 전단에 대한 강도감소계수 ϕ=0.75\phi=0.75)

1

90kN

2

120kN

3

360kN

4

210kN

해설

설계전단강도가 계수전단력 이상이어야 하므로 ϕ(Vc+Vs)Vu\phi(V_c+V_s)\ge V_u 를 만족해야 한다.
단면이 갖춰야 할 공칭값은 270÷0.75=360270\div0.75=360 kN이고, 여기서 콘크리트가 맡는 150kN을 덜어내면 전단철근 몫은 210kN 이상이 된다.

강도감소계수를 빼고 270에서 150을 그대로 덜면 120kN, 그 차이에 다시 0.75를 곱하면 90kN, 콘크리트 몫을 덜지 않으면 360kN이 나와 모두 틀린 값이다. 전단과 비틀림에 쓰는 강도감소계수 0.75는 KDS 14 20 10에 규정된 현행 값이다.