모두CBT

900명을 수용하고 있는 극장에서 실내 CO_2 농도를 0.1%로 유지… | [건축기사 필기] 24년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건축기사 필기] 24년 3회차

900명을 수용하고 있는 극장에서 실내 CO2CO_2 농도를 0.1%로 유지하기 위해 필요한 환기량은? (단, 외기의 CO2CO_2 농도는 0.04%, 1인당 CO2CO_2 배출량은 1818[l/hr]이다.)

1

27,000㎥/h

2

60,000㎥/h

3

66,000㎥/h

4

30,000㎥/h

해설

필요 환기량은
Q=MCi−CoQ = \dfrac{M}{C_i - C_o}
1인당 배출량 18 L/hr × 900명 = 16,200 L/hr = 16.2 ㎥/hr.
농도차 = 0.1% − 0.04% = 0.06% = 0.0006.
Q=16.20.0006=27,000Q = \dfrac{16.2}{0.0006} = 27{,}000 ㎥/h

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.