모두CBT

그림과 같은 H형강(H-440×300×10×20) 단면의 전소성모멘트(M_P 상세 페이지

1[건축기사 필기] 23년 2회차

그림과 같은 H형강(H-440×300×10×20) 단면의 전소성모멘트(MPM_P)는 얼마인가? (단, Fy=400F_y = 400MPa)
문제 이미지

1

1,363kN⋅m

2

1,568kN⋅m

3

963kN⋅m

4

1,168kN⋅m

해설

전소성모멘트 MP=FyZpM_P = F_y\cdot Z_p. H형강 소성단면계수
Zp=btf(Htf)+tw(H2tf)24Z_p = b\,t_f(H-t_f) + \dfrac{t_w(H-2t_f)^2}{4}
=300×20×(44020)+10×40024= 300\times20\times(440-20) + \dfrac{10\times400^2}{4}
=2,520,000+400,000=2,920,000= 2{,}520{,}000 + 400{,}000 = 2{,}920{,}000 mm³
MP=400×2,920,000=1.168×109M_P = 400\times2{,}920{,}000 = 1.168\times10^9 N·mm == 1,168 kN·m