모두CBT

옥내소화전설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

2026 시대에듀 건축기사 필기 7개년 기출문제집최신판 가격보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

1[건축기사 필기] 23년 4회차

옥내소화전설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1

옥내소화전설비의 송수구는 구경 65mm의 쌍구형 또는 단구형으로 한다.

2

전동기에 따른 펌프를 이용하는 가압송수 장치를 설치하는 경우, 펌프는 전용으로 하는 것이 원칙이다

3

옥내소화전방수구는 바닥으로부터의 높이가 1.5m 이하가 되도록 설치한다.

4

어느 한 층의 옥내소화전을 동시에 사용할 경우 각 소화전의 노즐선단에서의 방수압력은 최소 0.7MPa 이상이 되어야 한다.

해설

옥내소화전 방수압력은 노즐선단 기준 0.17MPa 이상 0.7MPa 이하, 방수량 130L/min 이상이다. '최소 0.7MPa 이상'은 상한값을 하한으로 잘못 서술한 것이므로 옳지 않다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.