증기난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지
1[건축기사 필기] 23년 2회차
증기난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
방열기를 바닥에 설치하므로 복사난방에 비해 실내
바닥의 유효면적이 줄어든다.
2
온수난방에 비해 예열시간이 길어서 충분한 난방감을
느끼는데 시간이 걸린다.
3
동일 방열량인 경우 온수난방에 비해 방열기의
방열면적이 작아도 된다.
4
응축수 환수관 내에 부식이 발생하기 쉽다.
해설
증기난방은 잠열(증발잠열)을 이용하므로 열용량이 큰 온수난방보다 예열시간이 오히려 짧고 방열이 빠르다. 따라서 '예열시간이 길다'는 서술이 틀렸다.
동일 방열량 대비 방열면적이 작아도 되는 점(보기 3)은 증기의 높은 방열능력 때문으로 옳은 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.