강도설계법에 의해서 전단보강철근을 사용하지 않고 계수하중에 따른 전단력 Vu=50kN을 지지하기 위한 직사각형 단면 보의 최소 유효깊이 d는? (단, 보통중량콘크리트 사용, fck=28MPa,bw=300mm)
해설
전단보강철근을 두지 않으려면 Vu≤0.5ϕVc 이어야 하고 ϕVc=ϕ⋅61λfckbwd.
50000≤0.5×0.75×61×1×28×300×d
d≥99.250000≈504mm