강도설계법에 의해서 전단보강철근을 사용하지 않고 계수하중에 따른 전단력 Vu=50kNV_u=50 \mathrm{kN}을 지지하기 위한 직사각형 단면 보의 최소 유효깊이 dd는? (단, 보통중량콘크리트 사용, fck=28MPa,bw=300mmf_{ck}=28 \mathrm{MPa}, b_w=300 \mathrm{mm})

1

444mm444mm

2

504mm504mm

3

605mm605mm

4

405mm405mm

해설

전단보강철근을 두지 않으려면 Vu0.5ϕVcV_u\le 0.5\phi V_c 이어야 하고 ϕVc=ϕ16λfckbwd\phi V_c=\phi\cdot\dfrac{1}{6}\lambda\sqrt{f_{ck}}\,b_w d.
500000.5×0.75×16×1×28×300×d50000\le0.5\times0.75\times\dfrac{1}{6}\times1\times\sqrt{28}\times300\times d
d5000099.2504mmd\ge\dfrac{50000}{99.2}\approx504\text{mm}