모두CBT

강도설계법에서 압축이형철근 D22의 기본정착길이는? (단, f_{ck}=24 상세 페이지

1[건축기사 필기] 23년 1회차

강도설계법에서 압축이형철근 D22의 기본정착길이는? (단, fck=24f_{ck}=24 MPa, fy=400f_y=400 MPa 경량콘크리트계수 λ=1\lambda=1)

1

550mm550mm

2

450mm450mm

3

400mm400mm

4

500mm500mm

해설

압축이형철근 기본정착길이
ldb=0.25dbfyλfck=0.25×22.2×4001×24453mml_{db}=\dfrac{0.25\,d_b f_y}{\lambda\sqrt{f_{ck}}}=\dfrac{0.25\times22.2\times400}{1\times\sqrt{24}}\approx453\text{mm}

최소값 검토 0.043dbfy=0.043×22.2×400382mm0.043\,d_b f_y=0.043\times22.2\times400\approx382\text{mm} 이므로 지배값은 약 450mm.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.