건축물 내진설계기준(KDS 41 17 00)에서 지반을 S1S_1~S6S_6으로 구분할 때, 기호와 지반종류의 연결이 옳지 않은 것은?

1

S1S_1 : 암반 지반

2

S3S_3 : 얕고 연약한 지반

3

S5S_5 : 깊고 단단한 지반

4

S6S_6 : 부지 고유의 특성평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반

해설

KDS 41 17 00의 지반종류는 S1S_1 암반 지반, S2S_2 얕고 단단한 지반, S3S_3 얕고 연약한 지반, S4S_4 깊고 단단한 지반, S5S_5 깊고 연약한 지반, S6S_6 부지 고유의 특성평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반의 6종이다. 따라서 S5S_5를 '깊고 단단한 지반'으로 적은 ③이 옳지 않으며, 이는 S4S_4의 호칭이다.

분류는 기반암의 깊이상부 토층의 평균 전단파속도 두 가지로 결정한다. 기반암 깊이가 1m 미만이면 S1S_1, 1~20m이면 얕은 지반(S2S_2, S3S_3), 20m를 넘으면 깊은 지반(S4S_4, S5S_5)으로 나눈 뒤, 얕은 지반은 토층 평균 전단파속도 260m/s를 기준으로 그 이상이면 단단한 지반(S2S_2), 그 미만이면 연약한 지반(S3S_3)으로 구분한다. 깊은 지반은 같은 기준을 180m/s로 적용하여 S4S_4S5S_5를 가른다.

즉 앞의 '얕고/깊고'는 기반암 깊이를, 뒤의 '단단한/연약한'은 전단파속도를 가리키는 호칭이다. 지반이 연약하고 깊을수록 지반증폭계수가 커져 설계스펙트럼가속도가 증가한다.