모두CBT

비상용승강기의 승강장에 설치하는 배연설비의 구조에 관한 기준 내용으로 틀린 것은? 상세 페이지

2026 시대에듀 건축기사 필기 7개년 기출문제집최신판 가격보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

1[건축기사 필기] 22년 1회차

비상용승강기의 승강장에 설치하는 배연설비의 구조에 관한 기준 내용으로 틀린 것은?

1

배연구가 외기에 접하지 아니하는 경우에는 배연기를 설치할 것

2

배연구는 평상시에는 열린 상태를 유지할 것

3

배연구 및 배연풍도는 불연재료로 할 것

4

배연기는 배연구의 열림에 따라 자동적으로 작동하고, 충분한 공기배출 또는 가압능력이 있을 것

해설

비상용승강기 승강장의 배연설비(건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제14조) 기준상 배연구는 평상시에는 닫힌 상태를 유지하고, 개방 시 배출기류로 인해 다시 닫히지 않도록 해야 한다. 따라서 '평상시 열린 상태를 유지'(②)는 틀린 설명이다. 배연구·배연풍도의 불연재료(③), 외기 미접촉 시 배연기 설치(①)는 옳다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.