모두CBT

판매시설 용도이며 지상 각 층의 거실면적이 2{,}000m^2인 상세 페이지

1[건축기사 필기] 22년 1회차

판매시설 용도이며 지상 각 층의 거실면적이 2,000m22{,}000m^21515층의 건축물에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 1616인승 승강기이다.)

1

66

2

88

3

22

4

44

해설

건축법 시행령 [별표 1의2] 판매시설 승용승강기: 2+A3,0002,0002+\dfrac{A-3{,}000}{2{,}000} (A=6층 이상 거실 바닥면적 합계).

6~15층 10개 층 × 2,000 = 20,000㎡ → 2+20,0003,0002,000=2+8.5112+\dfrac{20{,}000-3{,}000}{2{,}000}=2+8.5\to 11대(8인승 기준).

16인승은 2대로 산정하므로 11÷2=5.5611\div2=5.5\to 6대.