건구온도 262626[°C]인 실내공기 8,0008{,}0008,000[m3^33/h]와 건구온도 323232[°C]인 외부공기 2,0002{,}0002,000[m3^33/h]를 단열혼합하였을 때 혼합공기의 건구온도는?
27.627.627.6[°C]
27.227.227.2[°C]
28.028.028.0[°C]
29.029.029.0[°C]
단열혼합의 혼합온도는 풍량 가중평균으로 구한다.t=8,000×26+2,000×328,000+2,000=272,00010,000=27.2t = \dfrac{8{,}000 \times 26 + 2{,}000 \times 32}{8{,}000 + 2{,}000} = \dfrac{272{,}000}{10{,}000} = 27.2t=8,000+2,0008,000×26+2,000×32=10,000272,000=27.2[°C]