6층 이상의 거실면적의 합계가 5,000m2인 경우, 다음 중 승용승강기를 가장 많이 설치해야 하는 것은?(단, 8인승 승용승강기를 설치하는 경우)
1
판매시설
2
위락시설
3
업무시설
4
숙박시설
해설
건축법 시행령 별표1의2. 6층 이상 거실면적 합계 3,000m2 초과 시, 판매시설은 2+2,000A−3,000, 위락·업무·숙박은 1+2,000A−3,000로 산정한다. A=5,000m2일 때 판매시설은 2+1=3대, 나머지는 1+1=2대이므로 판매시설이 가장 많다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.