모두CBT

아파트 각 세대에 스프링클러헤드를 30개 설치한 경우, 스프링클러설비의 수원의 저수량 상세 페이지

1[건축기사 필기] 20년 4회차

아파트 각 세대에 스프링클러헤드를 30개 설치한 경우, 스프링클러설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 폐쇄형 스프링클러헤드를 사용한 경우)

1

36m336m^3

2

48m348m^3

3

12m312m^3

4

24m324m^3

해설

스프링클러 수원 저수량 =N×1.6m3= N \times 1.6\,\mathrm{m^3} (헤드당 80L/min×20min=1.6m380\,\mathrm{L/min} \times 20\,\mathrm{min} = 1.6\,\mathrm{m^3}).
헤드 30개 기준 30×1.6=48m330 \times 1.6 = 48\,\mathrm{m^3}.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.