독립기초에 N=20kN,M=10kN⋅mN=20 \mathrm{kN}, M=10 \mathrm{kN} \cdot \mathrm{m}N=20kN,M=10kN⋅m가 작용할 때 접지압이 압축력만 발생하도록 하기 위한 기초저면의 최소길이는?
3m3m3m
2m2m2m
4m4m4m
5m5m5m
편심 e=MN=1020=0.5 me = \dfrac{M}{N} = \dfrac{10}{20} = 0.5\,\mathrm{m}e=NM=2010=0.5m. 접지압이 압축만 발생(인장 없음)하려면 핵거리 조건 e≤L6e \le \dfrac{L}{6}e≤6L.0.5≤L6 ⇒ L≥3 m0.5 \le \dfrac{L}{6} \;\Rightarrow\; L \ge 3\,\mathrm{m}0.5≤6L⇒L≥3m, 최소 길이 3m.