실내 CO_2 발생량이 17L/h, 실내 CO_2 상세 페이지

1[건축기사 필기] 20년 1회차

실내 CO2CO_2 발생량이 17L/h, 실내 CO2CO_2 허용농도가 0.1%, 외기의 CO2CO_2 농도가 0.04% 일 경우 필요 환기량은?

1

42.542.5 [m³/h]

2

40.340.3 [m³/h]

3

35.035.0 [m³/h]

4

28.328.3 [m³/h]

해설

필요환기량 Q=MCiCoQ=\dfrac{M}{C_i-C_o} (M=오염물 발생량, C=농도).
Q=170.0010.0004=170.000628,333Q=\dfrac{17}{0.001-0.0004}=\dfrac{17}{0.0006}\approx 28{,}333 L/h 28.3\approx 28.3 m³/h.
허용농도 0.1%=0.001, 외기 0.04%=0.0004로 환산하는 것이 핵심이다.