모두CBT
실내 CO2CO_2CO2 발생량이 17L/h, 실내 CO2CO_2CO2 허용농도가 0.1%, 외기의 CO2CO_2CO2 농도가 0.04% 일 경우 필요 환기량은?
약 42.542.542.5 [m³/h]
약 40.340.340.3 [m³/h]
약 35.035.035.0 [m³/h]
약 28.328.328.3 [m³/h]
필요환기량 Q=MCi−CoQ=\dfrac{M}{C_i-C_o}Q=Ci−CoM (M=오염물 발생량, C=농도).Q=170.001−0.0004=170.0006≈28,333Q=\dfrac{17}{0.001-0.0004}=\dfrac{17}{0.0006}\approx 28{,}333Q=0.001−0.000417=0.000617≈28,333 L/h ≈28.3\approx 28.3≈28.3 m³/h.허용농도 0.1%=0.001, 외기 0.04%=0.0004로 환산하는 것이 핵심이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.