철근콘크리트 보에서 콘크리트만의 설계전단강도는 얼마인가? (단, 보통중량콘크리트 fck=24MPaf_{ck}=24 \mathrm{MPa}fck=24MPa)D10@150600mm300mm
75.8kN
145.6kN
31.5kN
110.2kN
콘크리트 설계전단강도 ϕVc=ϕ⋅16λfck bwd\phi V_c=\phi\cdot\frac{1}{6}\lambda\sqrt{f_{ck}}\,b_w dϕVc=ϕ⋅61λfckbwd.=0.75×16×1×24×300×600≈110.2 kN=0.75\times\frac{1}{6}\times1\times\sqrt{24}\times300\times600\approx110.2\,\mathrm{kN}=0.75×61×1×24×300×600≈110.2kN.