철근콘크리트 보에서 콘크리트만의 설계전단강도는 얼마인가? (단, 보통중량콘크리트 상세 페이지

1[건축기사 필기] 20년 1회차

철근콘크리트 보에서 콘크리트만의 설계전단강도는 얼마인가? (단, 보통중량콘크리트 fck=24MPaf_{ck}=24 \mathrm{MPa})
D10@150600mm300mm

1

75.8kN

2

145.6kN

3

31.5kN

4

110.2kN

해설

콘크리트 설계전단강도 ϕVc=ϕ16λfckbwd\phi V_c=\phi\cdot\frac{1}{6}\lambda\sqrt{f_{ck}}\,b_w d.
=0.75×16×1×24×300×600110.2kN=0.75\times\frac{1}{6}\times1\times\sqrt{24}\times300\times600\approx110.2\,\mathrm{kN}.