건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

1[건축기사 필기] 19년 1회차

건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

1

계단실 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료로 할 것

2

건축물의 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것

3

계단의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것

4

계단은 내화구조로 하고 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것

해설

건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제9조의 내부 피난계단 규정에는 '건축물 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유효너비 0.9m 이상' 기준은 있으나, 계단 자체의 유효너비를 0.9m 이상으로 하라는 규정은 없다. 따라서 보기 3이 옳지 않다.