단면 500mm × 500mm 인 띠철근 기둥이 저항할 수 있는 최대설계축하중 ϕPn은? (단, fd=27MPa,fy=400MPa)

해설
띠철근 기둥 ϕPn=ϕ⋅0.80[0.85fck(Ag−Ast)+fyAst], ϕ=0.65.
=0.65×0.80[0.85(27)(250,000−3,100)+400(3,100)]
=0.65×0.80×6,906,355≈3,591 kN.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.