강도설계법에서 D22 압축이형철근의 기본정착길이 ldbl_{db}ldb는? (단, 경량콘크리트계수 λ=1.0\lambda=1.0λ=1.0, fck=27f_{ck}=27fck=27 [MPa], fy=400f_y=400fy=400 [MPa])
604.6604.6604.6 [mm]
423.4423.4423.4 [mm]
200.5200.5200.5 [mm]
378.4378.4378.4 [mm]
압축이형철근 기본정착길이 ldb=0.25 dbfyλfck=0.25×22×4001.0×27=2,2005.196=423.4l_{db}=\dfrac{0.25\,d_b f_y}{\lambda\sqrt{f_{ck}}}=\dfrac{0.25\times 22\times 400}{1.0\times\sqrt{27}}=\dfrac{2{,}200}{5.196}=423.4ldb=λfck0.25dbfy=1.0×270.25×22×400=5.1962,200=423.4 mm.하한값 0.043 dbfy=0.043×22×400=378.40.043\,d_b f_y=0.043\times 22\times 400=378.40.043dbfy=0.043×22×400=378.4 mm보다 크므로 ldb=423.4l_{db}=423.4ldb=423.4 mm가 지배한다.