1[건축기사 필기] 17년 2회차

철근콘크리트 단근보를 강도설계법으로 설계 시 콘크리트의 전압축력으로 옳은 것은? (단, fck=24MPaf_{ck}=24 \mathrm{MPa}, 보의 폭 300mm300mm, 응력블록의 깊이 110mm110mm)

1

650.8kN\rm 650.8kN

2

673.2kN\rm 673.2kN

3

750.6kN\rm 750.6kN

4

724.4kN\rm 724.4kN

해설

등가응력블록의 콘크리트 전압축력은 C=0.85fckbaC=0.85 f_{ck} \cdot b \cdot a 이다.
C=0.85×24×300×110=673,200C=0.85 \times 24 \times 300 \times 110 = 673{,}200\,N =673.2= 673.2\,kN