모두CBT

강도설계법에서 고정하중 40kN, 활하중 30kN이 작용할 때 계수하중은 얼마인가? 상세 페이지

1[건축기사 필기] 17년 2회차

강도설계법에서 고정하중 40kN, 활하중 30kN이 작용할 때 계수하중은 얼마인가?

1

116kN

2

135kN

3

124kN

4

96kN

해설

강도설계법 계수하중 조합 U=1.2D+1.6LU=1.2D+1.6L.
U=1.2×40+1.6×30=48+48=96U=1.2\times40+1.6\times30=48+48=96 kN.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.