건구온도 25∘C25{}^\circ\mathrm{C}25∘C인 실내공기 8,000m3/h8,000m^3/h8,000m3/h와 건구온도 31∘C31{}^\circ\mathrm{C}31∘C인 외부공기 2,000m3/h2,000m^3/h2,000m3/h를 단열혼합 하였을 때 혼합공기의 건구온도는?
24.8∘C24.8{}^\circ\mathrm{C}24.8∘C
27.5∘C27.5{}^\circ\mathrm{C}27.5∘C
26.2∘C26.2{}^\circ\mathrm{C}26.2∘C
29.8∘C29.8{}^\circ\mathrm{C}29.8∘C
단열혼합 시 혼합공기의 온도는 각 공기의 풍량을 가중치로 한 가중평균이다.t=25×8,000+31×2,0008,000+2,000=262,00010,000=26.2t = \dfrac{25 \times 8{,}000 + 31 \times 2{,}000}{8{,}000 + 2{,}000} = \dfrac{262{,}000}{10{,}000} = 26.2t=8,000+2,00025×8,000+31×2,000=10,000262,000=26.2℃