양수량 1m3/min1m^3/min, 전양정 50m50m인 펌프에서 회전수를 1.21.2배 증가시켰을 때 양수량은?

1

1.731.73배 증가

2

2.42.4배 증가

3

1.21.2배 증가

4

1.441.44배 증가

해설

펌프 상사법칙에서 양수량은 회전수에 비례한다.

Q2Q1=N2N1=1.2\dfrac{Q_2}{Q_1} = \dfrac{N_2}{N_1} = 1.2 → 1.2배

참고로 양정은 N2N^2(1.44배), 축동력은 N3N^3(1.728배)에 비례한다.