다음과 같은 조건에서 철근콘크리트 보의 인장철근의 최대 허용 배근간격은 얼마인가? (단, 철근은 보의 인장부에만 배근하고 피복두께는 40mm이다.)
• 일반환경 조건(κcr=210)
• fck=28MPa, fy=400MPa, fs=(2/3)fy
• As=1,548.5mm2 (4-D22)
해설
인장철근 응력 fs=32fy=32(400)=266.7MPa
균열제어 최대간격 s=375(fsκcr)−2.5Cc=375(266.7210)−2.5(40)=295.3−100=195.3mm
검토값 300(210/266.7)=236.3mm보다 작으므로 지배값은 195.3mm이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.