그림과 같은 지상 444층 건물에 기둥 C1C_1C1의 111층에 발생하는 계수하중에 따른 축력을 면적법으로 구하면? (단, 보 및 기둥 자중은 무시하며, 바닥하중(지붕하중 동일)은 고정하중은 5kN/m25 \mathrm{kN}/\mathrm{m}^25kN/m2, 활하중 3kN/m23 \mathrm{kN}/\mathrm{m}^23kN/m2이며 활하중 저감은 무시한다.)
1,296kN\rm 1{,}296kN1,296kN
1,412kN\rm 1{,}412kN1,412kN
1,498kN\rm 1{,}498kN1,498kN
1,364kN\rm 1{,}364kN1,364kN
내부기둥 C₁의 부담면적 =5+52×6+62=5×6=30= \dfrac{5+5}{2} \times \dfrac{6+6}{2} = 5 \times 6 = 30=25+5×26+6=5×6=30 m²계수하중 =1.2×5+1.6×3=10.8= 1.2 \times 5 + 1.6 \times 3 = 10.8=1.2×5+1.6×3=10.8 kN/m²층당 축력 =10.8×30=324= 10.8 \times 30 = 324=10.8×30=324 kN, 1층 기둥은 4개 층(지붕+3개 바닥)을 지지하므로축력 =324×4=1,296= 324 \times 4 = 1{,}296=324×4=1,296 kN