건구온도 26{}^\circ\mathrm{C}인 실내공기 상세 페이지

1[건축기사 필기] 16년 2회차

건구온도 26C26{}^\circ\mathrm{C}인 실내공기 8,000m3/h8,000m^3/h와 건구온도 32C32{}^\circ\mathrm{C}인 외부공기 2,000m3/h2,000m^3/h를 단열혼합하였을 때 혼합공기의 건구온도는?

1

27.2C27.2{}^\circ\mathrm{C}

2

28.0C28.0{}^\circ\mathrm{C}

3

29.0C29.0{}^\circ\mathrm{C}

4

27.6C27.6{}^\circ\mathrm{C}

해설

단열혼합 시 혼합공기 온도는 풍량 가중평균으로 구한다.
t=8,000×26+2,000×328,000+2,000=272,00010,000=27.2t=\dfrac{8{,}000\times26+2{,}000\times32}{8{,}000+2{,}000}=\dfrac{272{,}000}{10{,}000}=27.2