모두CBT

수밀콘크리트 시공에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? 상세 페이지

1[건축기사 필기] 16년 2회차

수밀콘크리트 시공에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

1

타설이 완료된 콘크리트면은 충분한 습윤양생을 한다.

2

연속타설 시간간격은 외기온도가 25℃를 넘었을 경우는 1.5시간, 25℃ 이하일 경우는 2시간을 넘어서는 안된다.

3

콘크리트의 표면마감은 진공처리방법을 사용하는 것이 좋다.

4

불가피하게 이어치기 할 경우 이어치기 면의 레이턴스를 제거하고 빈배합 콘크리트를 사용한다.

해설

수밀콘크리트를 부득이 이어칠 때는 이어치기면의 레이턴스를 완전히 제거하고, 방수성을 확보하기 위해 시멘트량이 많은 부배합(rich mix) 콘크리트나 모르타르를 사용해야 한다. 4번의 '빈배합(lean mix)'은 반대이므로 옳지 않다.