층수가 10층이며, 각 층 거실면적이 2,000m^2 상세 페이지

1[건축기사 필기] 14년 1회차

층수가 1010층이며, 각 층 거실면적이 2,000m22,000m^2인 사무소 건물에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 승용승강기는 1515인승을 기준으로 한다.)

1

77

2

55

3

66

4

44

해설

승용승강기 대수는 6층 이상 거실면적의 합계를 기준으로 산정한다(건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 별표 1의2).
6~10층 = 5개층 × 2,000㎡ = 10,000㎡.
사무소는 업무시설(3,000㎡ 초과 시 1대 + 초과분/2,000㎡)이므로
1+10,0003,0002,000=4.5    51+\dfrac{10{,}000-3{,}000}{2{,}000}=4.5\;\rightarrow\;5대(소수점 올림).