모두CBT

철근콘크리트 벽체 전체 단면적에 대한 최소 수직\cdot수평 철근 상세 페이지

1[건축기사 필기] 14년 1회차

철근콘크리트 벽체 전체 단면적에 대한 최소 수직\cdot수평 철근비는? (단, fy=400f_y=400 [MPa], D13\mathrm{D13} 철근 사용)

1

수직철근비 0.00200.0020, 수평철근비 0.00250.0025

2

수직철근비 0.00120.0012, 수평철근비 0.00200.0020

3

수직철근비 0.00150.0015, 수평철근비 0.00200.0020

4

수직철근비 0.00150.0015, 수평철근비 0.00250.0025

해설

철근콘크리트 벽체 최소철근비(전체 단면적 기준)는 fy≥400MPa이고 D16 이하 이형철근을 쓸 때 수직 0.0012, 수평 0.0020이다. D13은 이 조건에 해당하므로 수직 0.0012, 수평 0.0020.

참고: 그 외(예: D16 초과 또는 fy<400)는 수직 0.0015, 수평 0.0025를 적용한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.