모두CBT

고장력볼트 1개의 인장파단 한계상태에 대한 설계인장강도는? (단, 볼트의 등급 및 호 상세 페이지

1[건축기사 필기] 14년 1회차

고장력볼트 1개의 인장파단 한계상태에 대한 설계인장강도는? (단, 볼트의 등급 및 호칭은 F10T, M20)

1

315kN

2

177kN

3

236kN

4

385kN

해설

F10T 볼트의 인장강도 Fu=1,000MPaF_u=1{,}000\text{MPa}, 공칭인장강도 Fnt=0.75Fu=750MPaF_{nt}=0.75F_u=750\text{MPa}.
M20 공칭단면적 Ab=π4×202=314mm2A_b=\tfrac{\pi}{4}\times20^2=314\text{mm}^2, ϕ=0.75\phi=0.75:

ϕRn=0.75×750×314177,000N=177kN\phi R_n=0.75\times750\times314\approx177{,}000\text{N}=177\text{kN}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.