모두CBT

독립기초 크기가 1,500mm × 1,500mm, 지지되는 정방형 기둥 단면이 300 상세 페이지

1[건축기사 필기] 14년 1회차

독립기초 크기가 1,500mm × 1,500mm, 지지되는 정방형 기둥 단면이 300mm × 300mm일 경우, 현장치기콘크리트 시공에서 기초와 기둥 접촉면 사이에 배근되어야 할 최소철근량으로 옳은 것은?

1

450mm2450\text{mm}^2

2

400mm2400\text{mm}^2

3

300mm2300\text{mm}^2

4

350mm2350\text{mm}^2

해설

현장치기 콘크리트에서 기둥과 기초의 접촉면에 배근하는 최소 연결(다월)철근량은 지지되는 기둥 총단면적의 0.5% 이상이어야 한다.

As,min=0.005×(300×300)=0.005×90,000=450mm2A_{s,min}=0.005\times(300\times300)=0.005\times90{,}000=450\text{mm}^2

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.