환기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1

공기의 오염도가 높은 도로에 면해 있는 경우, 공기조화설비 계통의 외기 도입구를 가급적 높은 위치에 설치한다.

2

화장실은 송풍기(급기팬)와 배풍기(배기팬)를 설치하는 것이 일반적이다.

3

기밀성이 높은 주택의 경우 잦은 기계환기를 통해 실내 공기의 오염을 낮추는 것이 바람직하다.

4

병원의 수술실은 오염 공기가 실내로 들어오는 것을 방지하기 위해 실내 압력을 주변 공간보다 높게 설정한다.

해설

화장실은 오염공기·냄새를 배출하기 위해 배풍기(배기팬)로 배기하고 자연급기하는 제3종 환기가 일반적이며, 급기팬까지 설치하는 것이 일반적이지는 않다. 병원 수술실을 주변보다 양압으로 유지하는 것은 옳은 설명이다.