모두CBT

지상 15층인 특정소방대상물의 옥내소화전설비에서 소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치 상세 페이지

1[건축기사 필기] 24년 2회차

지상 15층인 특정소방대상물의 옥내소화전설비에서 소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수가 4개이다. 전동기 구동 펌프 방식의 가압송수장치를 둘 때 펌프의 최소 토출량은? (단, 호스릴옥내소화전설비는 제외한다.)

1

130 L/min

2

260 L/min

3

390 L/min

4

520 L/min

해설

「옥내소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC 102)」은 펌프 토출량을 소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수에 분당 130L를 곱한 값 이상으로 정하되, 설치개수가 두 개 이상이면 두 개까지만 센다. 4개가 있어도 2×130=2\times130= 260 L/min 이 최소값이다.

설치된 4개를 모두 세면 520, 3개로 보면 390, 한 개만 보면 130이 되어 기준과 맞지 않는다. 같은 기준의 노즐선단 압력 조건 0.17MPa 이상도 함께 만족해야 하며, 옛 기준의 '5개' 상한은 현재 두 개로 바뀌었다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.