강도설계법에서 D22 압축이형철근의 기본정착길이 l_{db}는? 상세 페이지

1[건축기사 필기] 23년 4회차

강도설계법에서 D22 압축이형철근의 기본정착길이 ldbl_{db}는? (단, 경량콘크리트계수 λ=1, fck=27\lambda =1,\ f_{ck}=27MPa, fy=400,\ f_y=400MPa)

1

604.6mm

2

200.5mm

3

423.4mm

4

378.4mm

해설

압축이형철근의 기본정착길이
ldb=0.25dbfyλfck=0.25×22×4001×27423.4l_{db}=\dfrac{0.25\,d_b f_y}{\lambda\sqrt{f_{ck}}}=\dfrac{0.25\times22\times400}{1\times\sqrt{27}}\approx423.4 mm
하한값 0.043dbfy=0.043×22×400=378.40.043\,d_b f_y=0.043\times22\times400=378.4 mm보다 크므로 지배값은 423.4mm이다.