다음 중 연기감지기를 원칙적으로 설치하여야 하는 장소에 해당하지 않는 것은?

1

길이가 20m인 복도

2

천장 또는 반자높이가 15m 이상 20m 미만인 장소

3

엘리베이터 권상기실

4

린넨 슈트

해설

연기감지기를 원칙적으로 설치해야 하는 장소는 계단·경사로, 복도(길이 30m 이상), 엘리베이터 승강로·권상기실, 린넨슈트, 파이프덕트, 천장높이 15m 이상 20m 미만 장소 등이다. 길이 20m 복도는 30m 미만이므로 설치 대상에 해당하지 않는다.