모두CBT

고가수조 방식으로 급수하는 건물에서 수조 수면의 최소 높이를 검토하고 있다. 가장 높 상세 페이지

1[건축기사 필기] 23년 1회차

고가수조 방식으로 급수하는 건물에서 수조 수면의 최소 높이를 검토하고 있다. 가장 높은 곳에 있는 급수기구는 지상 28m에 설치되고, 그 기구가 필요로 하는 최소 압력은 70kPa이며, 수조에서 그 기구까지 배관에서 생기는 손실은 수두로 4m이다. 수조 수면은 지상 몇 m 이상에 두어야 하는가? (단, 수두 1m는 압력 9.8kPa에 해당한다.)

1

28m

2

32m

3

35m

4

39m

해설

수조 수면은 기구가 놓인 높이 + 그 기구가 요구하는 압력 + 도중에 잃는 압력을 모두 이겨 낼 만큼 높아야 한다. 요구 압력을 수두로 바꾸면 709.87.1m\dfrac{70}{9.8}\approx7.1\,\mathrm{m}다.

28+7.1+439m28+7.1+4\approx39\,\mathrm{m}
따라서 지상 39m 이상이어야 한다.

28m는 기구 높이만 본 값, 32m는 요구 압력을, 35m는 배관 손실을 각각 빠뜨린 값이다. 저수조나 수조의 저수량은 필요한 물의 양을 정할 뿐 이 계산에 들어가지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.