실내의 탄산가스 허용농도가 1,0001{,}0001,000ppm, 외기의 탄산가스 농도가 400400400ppm 일 때, 실내 1인당 필요한 환기량은? (단, 실내 1인당 탄산가스 배출량은 151515L/h 이다.)
15 m3/h15\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}15m3/h
30 m3/h30\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}30m3/h
20 m3/h20\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}20m3/h
25 m3/h25\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}25m3/h
필요 환기량 Q=MCi−CoQ=\dfrac{M}{C_i-C_o}Q=Ci−CoM (M: 오염물 발생량, C: 농도)Q=15 L/h(1,000−400)×10−6=0.015 m3/h0.0006=25 m3/hQ=\dfrac{15\ \mathrm{L/h}}{(1{,}000-400)\times10^{-6}}=\dfrac{0.015\ \mathrm{m^3/h}}{0.0006}=25\ \mathrm{m^3/h}Q=(1,000−400)×10−615 L/h=0.00060.015 m3/h=25 m3/h