강도설계 적용 시 그림과 같은 단근 직사각형 보 단면의 공칭휨강도 Mn은? (단, fck=21MPa,fy=400MPa, 인장철근의 총면적 As=1,200mm2)
1182kN⋅m
2202kN⋅m
3162kN⋅m
4242kN⋅m
해설
b=300, d=600−50=550mm.
등가응력블록 a=0.85fckbAsfy=0.85×21×3001,200×400=89.6mm.
Mn=Asfy(d−2a)=1,200×400×(550−44.8)=242.5kN⋅m