방열기의 입구 수온이 90∘C90{}^\circ\mathrm{C}90∘C, 출구 수온이 80∘C80{}^\circ\mathrm{C}80∘C 이다. 난방부하가 3,000W\rm 3,000W3,000W인 방을 온수난방할 경우 방열기의 온수순환량은? (단, 물의 비열은 4.24.24.2 kJ/kg⋅K\mathrm{kJ} / \mathrm{kg} \cdot \mathrm{K}kJ/kg⋅K로 한다.)
143kg/h143kg/h143kg/h
368kg/h368kg/h368kg/h
257kg/h257kg/h257kg/h
455kg/h455kg/h455kg/h
온수순환량 m=Qcp⋅Δtm = \dfrac{Q}{c_p \cdot \Delta t}m=cp⋅ΔtQ이다.m=3 kJ/s4.2×(90−80)=0.0714 kg/sm = \dfrac{3\,\mathrm{kJ/s}}{4.2 \times (90-80)} = 0.0714\ \mathrm{kg/s}m=4.2×(90−80)3kJ/s=0.0714 kg/s0.0714×3600≈2570.0714 \times 3600 \approx 2570.0714×3600≈257 kg/h
온수순환량 m=Qcp⋅Δtm = \dfrac{Q}{c_p \cdot \Delta t}m=cp⋅ΔtQ이다.
m=3 kJ/s4.2×(90−80)=0.0714 kg/sm = \dfrac{3\,\mathrm{kJ/s}}{4.2 \times (90-80)} = 0.0714\ \mathrm{kg/s}m=4.2×(90−80)3kJ/s=0.0714 kg/s
0.0714×3600≈2570.0714 \times 3600 \approx 2570.0714×3600≈257 kg/h