다음은 옥내소화전설비에서 전동기에 따른 펌프를 이용하는 가압송수장치에 관한 설명이다. 상세 페이지

1[건축기사 필기] 18년 1회차

다음은 옥내소화전설비에서 전동기에 따른 펌프를 이용하는 가압송수장치에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은?
특정소방대상물의 어느 층에 있어서도 해당 층의 옥내소화전(2개 이상 설치된 경우에는 2개의 옥내소화전)을 동시에 사용할 경우 각 소화전의 노즐선단에서의 방수압력이 ( ㉠ ) 이상이고, 방수량이 ( ㉡ ) 이상이 되는 성능의 것으로 할 것

1

㉠ 0.17MPa, ㉡ 250ℓ/min

2

㉠ 0.34MPa, ㉡ 250ℓ/min

3

㉠ 0.34MPa, ㉡ 130ℓ/min

4

㉠ 0.17MPa, ㉡ 130ℓ/min

해설

옥내소화전설비 화재안전기준상 가압송수장치는 각 소화전 노즐선단에서 방수압력 0.17MPa 이상(상한 0.7MPa), 방수량 130L/min 이상이 되도록 한다. 0.34MPa·250L/min은 옥외소화전(방수압 0.25MPa, 방수량 350L/min)이나 다른 설비와 혼동을 노린 오답 보기다. 정답은 ④이다.

※ 동시 사용 기준 개수는 2021.4.1. 시행 개정(소방청고시 제2021-18호)으로 5개에서 2개로 바뀌었고, 현행 「옥내소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC 102)」 제5조제1항제3호도 '2개 이상 설치된 경우에는 2개의 옥내소화전'으로 규정한다(방수압력 0.17MPa·방수량 130L/min은 변동 없음).

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.